一机台为52KW 但设备原带断路器为200A 但实际电流为78A 请教电柜开关配置200A断路器合适!还是可以配置100A的断路器有什么样的依据吗?
一机台为52KW 但设备原带断路器为200A 但实际电流为78A 请教电柜开关配置200A断路器合适!还是可以配置100A的断路器
有什么样的依据吗?
2楼
100A可以了。什么叫机台啊,电动机吗?电机的话52的应该采用降压启动了,100开关可以用了啊
回复
3楼
100A 可以
回复
4楼
1KW转成电流是1.8A,选开关时,加电机启动余量就行
回复
5楼
谢谢大家!此机械为TOYO 180T成型机,我想知道的是我电箱开关和成型机开关不一致可以吗?
电箱配分配至成型机为100A 成型机自己带的短路器为200A
回复
6楼
电箱100A是保护线路,设备自带200A是保护设备,不知道这样理解对不,请高手指教
回复
7楼
用200A就有200A的原因。
人家用200A,你用100A ,不合适。
分析下用200A的可能原因:
1、断路器的短路分断能力;
2、断路器的过负荷能力;
3、断路器的选择性;
可能还存在其他原因促使厂家使用了200A的断路器。
=先不管人家用多大的,你首先应该配电是的断路器要比别人的大 最小要相等!!
回复
8楼
不要改人家的200A的断路器。启动电流如果你了解就可以了。
回复
9楼
支持厂家的选择