一机台为52KW 但设备原带断路器为200A 但实际电流为78A 请教电柜开关配置200A断路器合适!还是可以配置100A的断路器有什么样的依据吗?

一机台为52KW 但设备原带断路器为200A 但实际电流为78A 请教电柜开关配置200A断路器合适!还是可以配置100A的断路器


有什么样的依据吗?
免费打赏
qian68747
2011年06月29日 19:44:20
2楼
100A可以了。什么叫机台啊,电动机吗?电机的话52的应该采用降压启动了,100开关可以用了啊
回复
hhhcaics
2011年06月29日 23:36:17
3楼
100A 可以
回复
co-123321
2011年06月30日 11:12:09
4楼



1KW转成电流是1.8A,选开关时,加电机启动余量就行
回复
yy_xindao
2011年07月15日 08:19:27
5楼
谢谢大家!此机械为TOYO 180T成型机,我想知道的是我电箱开关和成型机开关不一致可以吗?

电箱配分配至成型机为100A 成型机自己带的短路器为200A
回复
任逍遥
2011年07月15日 10:46:38
6楼
电箱100A是保护线路,设备自带200A是保护设备,不知道这样理解对不,请高手指教
回复
rk5707
2011年07月15日 12:06:28
7楼
用200A就有200A的原因。
人家用200A,你用100A ,不合适。
分析下用200A的可能原因:
1、断路器的短路分断能力;
2、断路器的过负荷能力;
3、断路器的选择性;
可能还存在其他原因促使厂家使用了200A的断路器。
=先不管人家用多大的,你首先应该配电是的断路器要比别人的大 最小要相等!!
回复
cctv1_ding
2011年07月15日 13:49:45
8楼
不要改人家的200A的断路器。启动电流如果你了解就可以了。
回复
zhangsheng526
2011年07月15日 14:52:58
9楼
支持厂家的选择
回复
yy_xindao
2011年07月16日 14:15:13
10楼
是否要考虑,开关位置不同 工作状态也不一样呢?
回复
lygguoao123
2011年07月16日 14:38:10
11楼
是否要考虑,开关位置不同 工作状态也不一样呢?
回复