双向地震作用偶然偏心~大家来讨论下哦~
wangbwzhy
wangbwzhy Lv.3
2011年06月29日 17:08:13
只看楼主

我在书上看的:“位移比大于1.2时,考虑双向地震作用,不考虑偶然偏心,如果小于1.2,不考虑双向地震作用,考虑偶然偏心.”,而相关规范又提到"高程宜考虑偶然偏心"或者"考虑双向地震作用可不考虑偶然偏心的影响,最好不选". 矛盾呀~~高手指点哈!

我在书上看的:“位移比大于1.2时,考虑双向地震作用,不考虑偶然偏心,如果小于1.2,不考虑双向地震作用,考虑偶然偏心.”,而相关规范又提到"高程宜考虑偶然偏心"或者"考虑双向地震作用可不考虑偶然偏心的影响,最好不选". 矛盾呀~~高手指点哈!
免费打赏
wangbwzhy
2011年06月30日 11:13:49
2楼
偶然偏心任何高层应考虑,双向地震作用:明显不规则结构(位移比大于1.35小于1.5)应考虑。可以同时考虑偶然偏心和双向地震,程序取最不利结果。
回复
xiaomage0449
2011年07月01日 00:14:04
3楼
从《高层建筑混凝土结构技术规程》的角度出发
3.3.3 计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。
3.3.12 质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用下的扭转影响;
严格扣规范,是不用同时考虑偶然偏心和双向地震的。“质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构”它的判断标准是位移比是否大于1.2。上传一个朱炳寅大师的一个论文,能够更加的了解。
回复
xiaomage0449
2011年07月01日 00:17:33
4楼
不好意思啊,不会上传东西,可以去搜搜,《结构规则性判别中的相关问题分析》 建筑结构 2009.1 论文编号:zby26