看了很多资料没发现有规定,03年考题中答案为配电室乙级防火门。曾问过北京培训班的老师说,消防配电室门为甲级防火门,一般配电室门为丙级防火门。有查到规定的吗?最好指明出自何处.
看了很多资料没发现有规定,03年考题中答案为配电室乙级防火门。曾问过北京培训班的老师说,消防配电室门为甲级防火门,一般配电室门为丙级防火门。有查到规定的吗?最好指明出自何处.
2楼
强电弱电是电缆井,设丙级防火门。
第7.2.9条 建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。(建规)
5.3.2 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。(高规)
一般配电室为乙级防火门(这个也是在电气的讲义里提到的)