关于断路器额定短路接通能力的疑问
net.cn.2008
2011年06月29日 16:25:19
来自于断路器
只看楼主

关于断路器额定短路接通能力的疑问适当外施电压怎么理解?

关于断路器额定短路接通能力的疑问

适当外施电压怎么理解?

未命名.jpg

免费打赏
qian68747
2011年06月29日 19:49:35
2楼
就是每个断路器在接上电源后,它得到的电压不可能完全等于设计的额定电压,因为电源电压有波动,只要是在额定电压允许偏差范围内的电压就是适当外施电压。
回复
net.cn.2008
2011年06月30日 16:53:33
3楼
谢谢了
回复
lichenliang12345
2011年06月30日 18:31:16
4楼
断路器的额定短路接通能力是在制造厂规定的额定工作电压、额定频率以及一定的功率因数(对于交流)或时间常数(对于直流)下断路器的短路接通能力值,用最大预期峰值电流表示。额定短路接通能力表示断路器在对应于额定工作电压的适当外施电压下能够接通电流的额定能力。

O-T-CO分别指open,time,cloe,open的英文简写.其实验过程是先给断路器施加一很大短路电流(如50KA,380V),断路器闭合,而试验按扭断开.当实验开始,接通试验按扭,让断路器通过50KA的短路电流,使其分闸,且未造成损坏.此过程为OPEN,然后让断路器恢复三分钟,此过程为TIME,闭合断路器(CLOSE)再重复前面的试验过程(OPEN),完成试验后,断路器未损坏,还能对线路进行保护,则此试验电流即为极限短路分断能力.
回复
suwenhai
2011年07月04日 09:18:29
5楼
适当外施电压通常指的是额定电压的一个倍数,比如通常做短路试验的时候,用1.05Ue进行试验。额定电压为400V的外施电压可以理解为1.05*400V=420V,再加上电压波动范围正负3%
回复
peiyunrui
2011年07月05日 10:58:20
6楼
断路器的额定短路接通能力是在制造厂规定的额定工作电压、额定频率以及一定的功率因数(对于交流)或时间常数(对于直流)下断路器的短路接通能力值,用最大预期峰值电流表示。额定短路接通能力表示断路器在对应于额定工作电压的适当外施电压下能够接通电流的额定能力。

O-T-CO分别指open,time,cloe,open的英文简写.其实验过程是先给断路器施加一很大短路电流(如50KA,380V),断路器闭合,而试验按扭断开.当实验开始,接通试验按扭,让断路器通过50KA的短路电流,使其分闸,且未造成损坏.此过程为OPEN,然后让断路器恢复三分钟,此过程为TIME,闭合断路器(CLOSE)再重复前面的试验过程(OPEN),完成试验后,断路器未损坏,还能对线路进行保护,则此试验电流即为极限短路分断能力。。。。。。学习了
回复
tstf
2011年07月06日 14:44:47
7楼
学习了 谢谢
回复
jackie1975
2011年07月06日 18:26:39
8楼
回复
wq-lin
2011年07月06日 21:59:39
9楼
学习了!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开