请教:框剪结构和框架核心筒结构。
zbf222
zbf222 Lv.3
2011年06月29日 15:27:32
只看楼主

遇到一个工程,8度区,乙类建筑,70.5米高,如果采用框架剪力墙,应经专门研究采取比一级更有效的抗震措施,所以我想采用框架核心筒结构,但我的平面不知道能不能属于框架核心筒结构,如果不是的话,应该怎么调整?谢谢,谢谢大家。

遇到一个工程,8度区,乙类建筑,70.5米高,如果采用框架剪力墙,应经专门研究采取比一级更有效的抗震措施,所以我想采用框架核心筒结构,但我的平面不知道能不能属于框架核心筒结构,如果不是的话,应该怎么调整?谢谢,谢谢大家。
免费打赏
lxy123452002
2011年07月04日 13:33:59
12楼
由于交通核的剪力墙围合成筒, 可以按框筒的概念来设计, 剪力墙筒体边缘构件加强措施必须保证。 你可以按规范中框筒和框剪的要求来进行对比, 按更为严格的一方来设计。
回复
risan
2011年07月05日 11:16:53
13楼
这个平面只能作框剪结构,框筒有点牵强
回复
seuzzf2210
2011年07月05日 14:20:57
14楼
如设计成框筒,为避免扭转不规则,周边剪力墙必然增多,不经济;建议按框剪设计,按规范要求加强构造措施,并且,应首先调整结构构件的平面布置,解决扭转不规则问题。
回复
zainanjing
2011年07月05日 16:17:13
15楼
这显然不能做为框筒结构,内筒偏位了
回复
waley_qi
2011年07月05日 16:19:12
16楼
框架-剪力墙结构
回复
詹静芳
2011年07月06日 10:01:43
17楼
这是框架-剪力墙结构,框筒的概念你可以再看看规范,
回复
chq18
2011年07月06日 12:29:42
18楼
明显是框架剪力墙结构体系
传统上的框筒是密柱+筒
回复