遇到一个工程,8度区,乙类建筑,70.5米高,如果采用框架剪力墙,应经专门研究采取比一级更有效的抗震措施,所以我想采用框架核心筒结构,但我的平面不知道能不能属于框架核心筒结构,如果不是的话,应该怎么调整?谢谢,谢谢大家。
遇到一个工程,8度区,乙类建筑,70.5米高,如果采用框架剪力墙,应经专门研究采取比一级更有效的抗震措施,所以我想采用框架核心筒结构,但我的平面不知道能不能属于框架核心筒结构,如果不是的话,应该怎么调整?谢谢,谢谢大家。
2楼
回复
3楼
不能算作规范意义上的框筒。
回复
4楼
应该按框剪结构考虑
但建议四角布置的剪力墙适当加强,且上下反过来布置,即加强下面的刚度,否则扭转大
回复
5楼
这是典型的框架核心筒结构。结构布置有问题。计算指标肯定通不过
Y方向偏心太厉害
回复
6楼
牵强,别扭,概念理解有问题
回复
7楼
这只能算是框架剪力墙结构体系啊 而且剪力墙布置的不太均匀 扭转有点大
回复
8楼
这应该是框架剪力墙结构吧
回复
9楼
建议在核心筒正南方向布置剪力墙,以平衡刚度
PS:这个应该是框剪结构,核心筒根本不在中心位置
回复
10楼
个人认为楼主可按偏执框筒设计,桶的位置可能不能变,可适当调动四周的拐角墙以平衡刚度。
理论上讲,框筒也是框架剪力墙的一种,只是为了达到某种概念上的可能,更严格了一些
回复
11楼
剪力墙刚心有点偏,可以在另一方向布置适量剪力墙以平衡剪力墙筒的偏置造成的刚度不均
回复