某商贸大厦综合楼
翰海星空
2011年06月29日 13:42:58
只看楼主

图纸简介: 某商贸大厦空调设计 附件名:20116291309326178014.zip 文件大小:490K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某商贸大厦空调设计



附件名:20116291309326178014.zip

文件大小:490K

(升级VIP 如何赚取土木币)

liujuanzhen
2012年03月09日 16:17:54
2楼
值得欣赏,建议多多浏览查看,有好多借鉴地方啊快点吧
回复
znf0806
2012年05月07日 22:54:30
3楼
大型商场的送风怎么做啊?
回复
daiboss
2012年05月08日 08:48:30
4楼
总建筑面积3万多,怎么只有4、5层的图纸?图纸比较简单,问题倒不少。
内区没有外窗的房间以及多功能厅应考虑排风;
说明中“采用一次泵定水量系统”?应该是“变水量系统”;
没有节能专篇?审图是过不去的。
《锅炉房设计规范》GB50041-92应该用最新的;
商场噪声45dB(A)估计是做不到的;
右侧DBFP3新风机前设70度防火阀是没必要的,不如设电动对开多叶调节阀;
新风处理机建议用DFPX3,超薄的,六排管的
走道排烟口距最远点距离实际是超过30m的,走道不能一半用自然排烟一般用机械排烟;
高度超过50m的一类公共建筑靠外墙的防烟楼梯间和前室也应采用机械加压送风;
高规8.3.7,楼梯间和前室加压应有防止超压或保证压力的措施,这个是强条
回复

相关推荐

APP内打开