【请问】一组要改造的配电柜图片,如何改造
一枕黄粱
2011年06月28日 17:35:34
只看楼主

一组要改造的配电柜图片,如何改造,大家给点意见柜体为XL-2的动力柜,安装得下母排吗?整改的目的当然是安全、美观和符合规范的要求。[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-7-6 18:17 编辑 ]

一组要改造的配电柜图片,如何改造,大家给点意见
柜体为XL-2的动力柜,安装得下母排吗?整改的目的当然是安全、美观和符合规范的要求。

[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-7-6 18:17 编辑 ]

SAM_0927.JPG


SAM_0928.JPG


SAM_0929.JPG


SAM_0930.JPG


SAM_0931.JPG


SAM_0935.JPG


SAM_0937.JPG


SAM_0940.JPG


SAM_0942.JPG


SAM_0970.JPG


SAM_0973.JPG


SAM_0974.JPG


SAM_0980.JPG


SAM_0983.JPG


SAM_0984.JPG

免费打赏
sushibo4321
2011年06月30日 14:56:51
22楼
改造的目的是什么楼主一直没说
回复
baobao1003
2011年06月30日 14:59:57
23楼
应该不合规范的啊!出线开关上端为什么不用铜排呢!!!
回复
boeing_s
2011年06月30日 15:15:41
24楼

这些个开关本来就没有隔弧片的插槽
看了看门板上,没有安装元器件,是可以不安装编织线而直接用门铰链来做接地的,如果安装了元器件那就一定需要编织线接地了。
回复
www9875
2011年06月30日 15:27:38
25楼
那位高手做的太拽了
回复
amd2010
2011年06月30日 15:43:42
26楼
你哪些东西要改,还是看着办?
回复
xfzengjx0016
2011年06月30日 16:43:58
27楼
线束太大,并接的线都应改为相应截面的电缆线
回复
zzsstaiquanhu
2011年06月30日 17:00:03
28楼
太乱了 是什么型号的柜子
回复
niswewei
2011年06月30日 17:57:35
29楼
路过啊,,
回复
jiangtaifu
2011年06月30日 18:06:37
30楼
重新设计:
1、按照载流量配母排。
2、按照所需回路数配置足够断路器。
3、按照规范配置N和PE端子、柜门接地等。
回复
chensipis
2011年06月30日 20:06:48
31楼
线路不规整,隔弧片没有,门子上接地没有,母线桥,零母排
回复

相关推荐