出图的时候按柱用钢结构规范控制,梁用门规控制地,审图时提出,这样的吨位的车间,应做成排架结构,急的没法,大虾们帮帮忙----按我理解的,钢柱牛腿下受力较大,吊车刹车力等较复杂,所以柱整体用钢规控制,上面钢梁上无特殊荷载,而且柱上的力,由于柱间支撑等把车间连成一个整体,刚度很大,力只会向下传,不会向上传的吧,所以用门规控制就可以啦,不知道我这样考虑对不对,大家多说说观点呗[ 本帖最后由 liujinyu1245 于 2011-12-28 15:55 编辑
出图的时候按柱用钢结构规范控制,梁用门规控制地,审图时提出,这样的吨位的车间,应做成排架结构,急的没法,大虾们帮帮忙----按我理解的,钢柱牛腿下受力较大,吊车刹车力等较复杂,所以柱整体用钢规控制,上面钢梁上无特殊荷载,而且柱上的力,由于柱间支撑等把车间连成一个整体,刚度很大,力只会向下传,不会向上传的吧,所以用门规控制就可以啦,不知道我这样考虑对不对,大家多说说观点呗
[
本帖最后由 liujinyu1245 于 2011-12-28 15:55 编辑 ]
2楼
自己顶,好着急啊
回复
3楼
我觉得可以。带平台的门钢不也是平台用钢规,其他用门规吗。
回复
4楼
最好柱、梁整体用钢规控制
回复
5楼
从设计角度是肯定不可以的,门刚上明确只适用于20t吊车以下。
但是,从适用的角度说,问题不大。
还是建议修改设计,按普钢控制。其实只是高厚比的问题罢了(一般宽厚比都够)。
回复
6楼
可以的,做过
回复
7楼
回复
8楼
门规之所以比较省,就是梁有一定的拱作用而柱可以提供较大的位移,象楼主这种情况应该按钢规做,至少梁形式可以采用门规的形式,但位移要按钢规控制.
顺便说一下,门规设计要注意其安全度偏小的问题.
回复
9楼
很不错,很实用,是不可多得的好资料,楼主总结的相当好!!!
回复
10楼
你说的方法可以 如果按照钢规控制 觉得没那必要 含钢量太大了 如果审图执意要你改排架,就改吧,其实做排架用钢量还小点 我们重钢一般就是排架结构
回复
11楼
可以设计钢筋混凝土排架结构
回复