请教关于高层消火栓给水系统的问题
zt120488300
2011年06月28日 16:18:01
只看楼主

请问高层消火栓给水系统在算水泵扬程时选了一个最不利配水立管,在水力计算考虑邻近立管时,要记入几个消火栓啊???要考虑几个同时使用的消火栓啊,怎么规范上查不到啊多谢专家们给小弟知道下

请问高层消火栓给水系统在算水泵扬程时选了一个最不利配水立管,在水力计算考虑邻近立管时,要记入几个消火栓啊???
要考虑几个同时使用的消火栓啊,怎么规范上查不到啊
多谢专家们给小弟知道下