二级负荷需要进两路独立的10KV电源吗?两跟电缆做专线引入至变电室是否可以?一根呢?有何区别?
二级负荷需要进两路独立的10KV电源吗?两跟电缆做专线引入至变电室是否可以?一根呢?有何区别?
2楼
有条件时三级负荷也是用二路电源好。
回复
3楼
学习学习!!
回复
4楼
二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。
回复
5楼
可以不要。两个电源可以来自一个上级电源。
回复
6楼
楼上,两个电源来自上级电源,怎么取?是独立的电源还是两根电缆做两回路?
回复
7楼
1)两路独立的电源, 单母线分段
2)1路+柴油机
回复
8楼
请查阅《供配电系统设计规范》GB50052-2009第3.0.7条及条文解释。
回复
9楼
两根电缆来自两个不同的电源,可以用; 一根电缆进线,要看上一级电源的情况,如果上一级变电所有两个电源进线,则可以用,如果不是,则一根电缆不可以用。
回复
10楼
二级负荷的进线问题规范里面不是讲的很清楚啊。不要超出规范就可以了啊
回复
11楼
二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电,(注意是“宜”不是必须)当地区供电条件困难时,可采用一条6KV以上的专用架空线路或电缆线路供电,当采用架空线路时可为一回路架空线路,当采用电缆线路时应采用有两条电缆组成的线路,且每条电缆都能承受100%的二级负荷。以上见《供配电系统设计规范》GB50052-2009第3.0.7条及条文解释。
回复