关于本电网的一个电压问题,请高手解疑.
hnrcoyj
hnrcoyj Lv.2
2006年05月20日 00:30:35
只看楼主

本电网近来出现一个疑难问题:本县网一座110KV变电站共两台主变,一台为20000KVA的两圈变;一台为31500KVA的三圈变,分段运行。三圈变的中压侧为35KV系统,有电源近130000KW发电容量和3000KW的矿区用电,低压侧为10KV,今年本县新引入一个外资企业,是一种中频炉的轧钢企业,三套炉一共20000KW的用电负荷,无功负荷最大达15000KVAR,本变电站装有10KV1母2400KVAR,10KV2母4800KVAR的无功补偿,在该厂用电时必须投入。因该厂生产时影响35KV侧众多小水电站无法并网运行,主要表现为各电站端电压波动近10KV(31~41KV),频率波动在48~52HZ范围内,并在此波动中各小水电站均因过压过流甩负荷跳闸,则波动副度更为增大,且已测出该厂生产时产生了超标严重的高次谐波(主变13、23、25次),严重影响网络电能质量,但是奇怪的是,从10KV受电的小水电站无明显影响,从35KV侧受电的矿业用户无影响,未产生波动且未见明显异常,就是35KV侧的电站受到严重影响以至于无法正常运行,但该厂因投入过大,现无法令其停产,想问一下众位高手,到底是什么原因造成这种情况,急盼做答!!

2006年05月22日 03:34:43
2楼
此问题为系统问题,我这里有一高手可以解决此类问题.
回复
huangsd83
2006年05月22日 09:14:00
3楼
看了楼主说的,你并没有说明轧钢厂是否安装了无功补偿装置,如果没有安装的话那么就是这个问题;你说的“变电站装有10KV1母2400KVAR,10KV2母4800KVAR的无功补偿”这个不是补偿线路的而是补偿主变的,无功补偿的原则是就地平衡;还有就是轧钢厂无功补偿容量不够。
还有一点我要说一下,你们不应该让小水电在35kV上网,这样就会出现小水电直供负荷的情况,那么你们等于是做了好事还不留名,尽量让小水电在110kV上网,这样运行也要灵活一些。
回复
raver_pan
2006年05月23日 09:36:23
4楼
个人看法不仅仅是无功容量的问题的,还请高手指教,和运行方式、短路容量有关吗?
回复
hnrcoyj
2006年05月23日 23:29:18
5楼

我以为小水电站是按照各自的装机容量和本网络的具体情况而定,因电网建设的速度决定,在我网大部分山区的小水电未建设110KV以上的电压等级线路,而是使用现有的35KV线路上网,但35KV系统容量不够是一定的,因为不足以补充该厂用电时的负荷,但为什么在与该厂同等级电压下受电的小水电无任何影响呢?或者说很不明显而没有影响到电站正常运行.
回复
raver_pan
2006年05月24日 09:18:12
6楼
35KV系统短路容量不够,中频烦工作接近短路状态,35KV电站做为电源,在中频炉工作短路电流一定情况下,电压下降.受电厂矿不提供电源,不受影响.
回复
jhongsong123
2006年05月24日 13:19:23
7楼
同意6楼说法
回复
fl2002@co163
2006年05月25日 23:32:09
8楼
"35KV系统短路容量不够,中频烦工作接近短路状态,35KV电站做为电源,在中频炉工作短路电流一定情况下,电压下降."
建议考虑奇次谐波影响--谐波接入点容量,变压器绕组接线形式,采取谐波抑制措施;
回复
raver_pan
2006年05月26日 11:39:26
9楼
谐波对电能质量有影响,波形产生畸变,对此情况应该不是主要原因,应该改变电网运行方式,采用短路容量大的方式供电
回复
barkla
2006年05月27日 14:54:29
10楼
与运行方式和短路容量没关系
建议在轧钢厂采用就近无功补偿装置
回复
fhls
2006年06月01日 11:49:03
11楼
个人认为应是无功补偿的问题。
回复