在用需要系数法计算负荷时,对于台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台用电设备的计算负荷,取各设备功率之和;4台用电设备的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9。“4台及以下”用电设备是如何理解的,是指用电设备组内小于4台,还是指所有用电设备小于4台?
在用需要系数法计算负荷时,对于台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台用电设备的计算负荷,取各设备功率之和;4台用电设备的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9。“4台及以下”用电设备是如何理解的,是指用电设备组内小于4台,还是指所有用电设备小于4台?
2楼
还有一问题,规范要求将单相负荷应均衡分配到三相上,这个均衡是指单相负荷的有功功率均衡么?对于照明、插座类回路而言,是用回路功率*Kx*cos么?
回复
3楼
个人认为负荷计算最主要是用来算计算电流Ic的,根据这个Ic选保护电器和电缆,也可以由Ic选变压器。
所以组内设备少于4台,也属于“台数较少的用电设备”。
三相平衡,就是尽量使三相的电流平衡。
回复
4楼
楼上说的好像是这么个理,不要非要钻这个三和四,这只是一个相对。顶帖
回复
5楼
个人认为是:所有用电设备数量小于4,但这几台设备要功率相当
注意这条是跟前面的用电设备组条目是同级的,而不是对其的补充说明
回复
6楼
回复
7楼
我还是不太明白,用电设备分组时相同类型的用电设备分为一组,那什么时相同类型,比如厨房设备中电饭锅与电炒锅、电蒸车是同一类型么?都用电发热?这三个计算时按kx=1计算?
回复
8楼
工程计算都是估算,尽可能接近实际,但是为了安全应该适当放大。所以不用纠结于什么分组的,你可以都不分组都没有问题,我认为。
回复
9楼
回复
10楼
根据实际的内容 来确定吧 尽可能的准确
回复
11楼
应该是指同类设备的数量,比如水泵房里的水泵台数等,是用来计算选择电缆及开关设备容量的,不是指的总设备数量
回复