本人有点迷惑,有谁知道以下问题:1.电动机的启动方式是怎么分类的?2.一般情况下功率大于多少KW的电动机需要星-三角启动?3.软启动适用于哪种情况,是不是大于5.5KW的电动机都可以适用软起动器?
本人有点迷惑,有谁知道以下问题:
1.电动机的启动方式是怎么分类的?
2.一般情况下功率大于多少KW的电动机需要星-三角启动?
3.软启动适用于哪种情况,是不是大于5.5KW的电动机都可以适用软起动器?
2楼
30KW以上必须用软启动
呵呵 不知道在那里看的 不知道对不对啊
回复
3楼
低压电动机:低压母线短路容量、是否频繁起动、变压器容量、起动电流倍数、变压器阻抗电压、所用电缆截面。所带机械能否承受全压起动的冲击;
泵房设计规范:水泵电动机宜优先考虑全压起动。
回复
4楼
1、启动方式的分类一般是根据电动机的额定电压、功率等来确定的,可以参考相关的手册。
2、星-三角启动的电动机功率一般不超过132KW。
3、是否采用软启动,可以根据机械负荷的特性来确定,没有具体的功率限定,还取决于该项目的技术经济性。
回复
5楼
谢谢各位!但是软起动有没有上限呢?
回复
6楼
一般大于10KW的电动机才采用星---三角
回复
7楼
有何依据??
讲话要负责任!
回复
8楼
在本论坛关于“多少多少kW以上就得降压启动”的错误言论看得实在是太多了,实在是懒得再说了……
回复