本人所施工的一个酒店中央空调改造工程,标准层层高3米,吊顶内空间陕小,安装有空调冷冻水水平干管、空调新风管、电缆桥架、消防水管,空调水管采用橡塑保温材料保温,当天气潮湿且气温较高时,吊顶内橡塑保温材料凝露严重。请各位提供宝贵意见,以帮助解决。谢谢!
本人所施工的一个酒店中央空调改造工程,标准层层高3米,吊顶内空间陕小,安装有空调冷冻水水平干管、空调新风管、电缆桥架、消防水管,空调水管采用橡塑保温材料保温,当天气潮湿且气温较高时,吊顶内橡塑保温材料凝露严重。请各位提供宝贵意见,以帮助解决。谢谢!
2楼
楼主是地上还是地下?
保温厚度多少?
回复
3楼
标准层为5~15层,水平干管最大管径为DN80,保温厚度为20mm,请指教。谢谢!
回复
4楼
我认为保温可能稍薄,如果湿度大有轻微结露还正常,其次和橡塑保温材料的质量也有很大关系.
回复
5楼
也可能保温没有粘牢,有裸露的地方,仔细检查一下
回复
6楼
我认为可能保温厚度薄了,一般我包的橡塑厚度为30mm,橡塑的品质为国内中等水平。
回复
7楼
DN80管道保温厚度应为25mm
回复
8楼
大面积结露基本不会是没粘牢,是保温面厚度不够,只能在表面再加一层保温解决。
回复
9楼
结露跟楼层通风也有很大关系,通风差的地方需要加厚保温厚度
回复
10楼
我觉得最少应该30mm
回复
11楼
1.保温厚度比较薄
2.可能保温管内径比管才内径大
3.保温管脱胶了
回复