做的一个项目采用的变频恒压,现在调试过程中遇到一些问题:1 启动到给定压力后 稳定后变频泵停止 压力会跟着下降 下降至苏醒压力后 变频泵再次启动(这期间水龙头是全关闭的)2 压力上升至给定压力时 指针会抖动 变频泵会“啪“的一声3 变频器上设置加减速时间过长会对变频器有什么影响请大家帮忙出出主意,是不是那个参数么设置对 还是管路系统有问题

做的一个项目采用的变频恒压,现在调试过程中遇到一些问题:
1 启动到给定压力后 稳定后变频泵停止 压力会跟着下降 下降至苏醒压力后 变频泵再次启动(这期间水龙头是全关闭的)
2 压力上升至给定压力时 指针会抖动 变频泵会“啪“的一声
3 变频器上设置加减速时间过长会对变频器有什么影响
请大家帮忙出出主意,是不是那个参数么设置对 还是管路系统有问题
免费打赏
hongliu20032001
2011年06月28日 16:04:23
2楼
我想是系统里面有空气没有排净造成的泵停后压力下降(排出不是系统泄漏)。
停泵后的声音是止回阀的声音吧!
回复
sdshui8609
2011年06月28日 16:56:49
3楼
加个稳压罐效果会好一些
回复
浩叔聊机电
2011年06月28日 19:13:59
4楼
现在调试过程中遇到一些问题:
1 启动到给定压力后 稳定后变频泵停止 压力会跟着下降 下降至苏醒压力后 变频泵再次启动(这期间水龙头是全关闭的)
答:检查远传压力表
2 压力上升至给定压力时 指针会抖动 变频泵会“啪“的一声
答:管内有气
3 变频器上设置加减速时间过长会对变频器有什么影响
答:有。如无要求以出厂时的设定为准。
回复
wangyiqiang07
2011年06月28日 20:40:26
5楼
1 远传压力表会是什么故障

3 变频器加减速时间出厂设置10秒钟 10秒钟加压到最高压力瞬间电流会不会变大 造成变频器保护,我想让变频器缓慢加压至最高压力,是不是要调加减速时间
回复
wangyiqiang07
2011年06月28日 20:46:34
6楼
变频泵停机后压力马上下来了 感觉就像止回阀么什么用似的 我把主阀和回水阀全关也会是这种情况 就是想不通
回复
w542131241
2011年06月28日 23:35:29
7楼
启动到给定压力后 稳定后变频泵停止 压力会跟着下降 下降至苏醒压力后 变频泵再次启动(这期间水龙头是全关闭的)
这个很可能是系统有泄漏。
回复
浩叔聊机电
2011年06月29日 08:02:03
8楼
1 远传压力表会是什么故障
答:拆下来看看。

3 变频器加减速时间出厂设置10秒钟 10秒钟加压到最高压力瞬间电流会不会变大 造成变频器保护,我想让变频器缓慢加压至最高压力,是不是要调加减速时间
答:不会。
回复
bdaerco
2011年06月29日 17:56:44
9楼
1、系统内有气体,或来自于水泵进口侧或系统最高处未加装排气阀。若水泵低于液面布置则基本可排除进口侧进气的可能。系统容水量是否很小或者管道过细过远,+个小膨胀罐会好用些。
2、远传表没问题吧,啪的一声.........用的什么止回阀呢。
3、最好别动。