如题,求解,还有就是,我刚进设计院,以前学的是弱电,现在公司主要做供配电设计,是一次部分,现在这些东西对我来说都是新的,从没接触过,有点难上手,但还能适应,希望大家给我这个菜鸟一些指导,谢谢!
如题,求解,还有就是,我刚进设计院,以前学的是弱电,现在公司主要做供配电设计,是一次部分,现在这些东西对我来说都是新的,从没接触过,有点难上手,但还能适应,希望大家给我这个菜鸟一些指导,谢谢!
2楼
你这水泥杆塔是做照明还是架空线用的
用于照明的高度我也不清楚,既然你是新人,可以请教你的师傅
用于架空线的高度一般由以下几点决定:1. 跨越道路时最大弧垂处允许的对路净高 2. 与其它架空线交叉时的最小间距 3. 用电企业的习惯高度,比如杆高10m,12m,15m等等
回复
3楼
先在网上找找这两个资料看看
刚开始还是先看点资料
如果老是问一些简单但能从资料了解到的问题
师傅会很烦的
《10kV及以下架空线路设计规范》
《66kV及以下架空电力线路设计技术规定》
回复
4楼
1)装设针式绝缘子的电杆高度
H=a+f+h+b
其中H-杆高,米;
a-由导线支撑点至杆顶的距离,米;
f-导线最大弧垂,米;
h-导线最大弧垂的最低点至地面的距离,米;
b-电杆埋设。
2)装设悬式绝缘子的电杆高度(导线水平排列)
H=a+c+f+h+b
a-由横担下缘自杆顶的高度,米;
c-绝缘子串长度,米;
f、h、b与上式相同。
还有一种导线垂直排列的就不介绍了。
导线弧垂距地距离与线路电压等级有关,查规范。
回复
5楼
回复