敷设在吊顶里的电缆还需要穿管吗?
azbd
azbd Lv.7
2011年06月27日 17:45:40
只看楼主

请教,敷设在吊顶里的电缆还需要穿管吗?可以直接放在吊顶骨架上马?

请教,敷设在吊顶里的电缆还需要穿管吗?可以直接放在吊顶骨架上马?
免费打赏
weilmeng
2011年06月27日 18:52:23
2楼
没遇到过这种问题,帮你顶一下
回复
chenyijun688
2011年06月27日 21:39:30
3楼
当然要了,做桥 架!
回复
azbd
2011年06月27日 22:25:48
4楼
我的意思是少量电缆,比如1~2根,电缆多了当然用桥架
回复
dianqipanli
2011年06月28日 05:02:52
5楼
还是穿上吧。
《低压配电设计规范》GB50054-95
第5.2.7条
金属管、金属线槽布线适用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。
在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
回复
iamcmh
2011年06月28日 08:34:51
6楼
除非是矿物绝缘电缆。
回复
nanhu006
2011年06月28日 08:39:36
7楼

为什么必须必须采用金属管、金属线槽布线?什么情况下用PVC什么情况下用金属管还真搞不清
回复
混在电气
2011年06月28日 09:17:59
8楼
低规要求是金属管,新民规中允许PVC。
回复
寒塘渡鹤影
2011年06月28日 09:37:49
9楼
出于防火的需求,吊顶内的缆线穿钢管保护
回复
jiangbo88
2011年06月28日 12:08:55
10楼
吊顶内一般采用穿管或电缆桥架敷设,严禁在吊顶内直接敷设。
回复
yaoguizhong213
2011年06月28日 12:43:25
11楼
顶5楼!
回复

相关推荐