请教,敷设在吊顶里的电缆还需要穿管吗?可以直接放在吊顶骨架上马?
请教,敷设在吊顶里的电缆还需要穿管吗?可以直接放在吊顶骨架上马?
2楼
没遇到过这种问题,帮你顶一下
回复
3楼
当然要了,做桥
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/titter.gif)
架!
回复
4楼
我的意思是少量电缆,比如1~2根,电缆多了当然用桥架
回复
5楼
还是穿上吧。
《低压配电设计规范》GB50054-95
第5.2.7条
金属管、金属线槽布线适用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。
在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
回复
6楼
除非是矿物绝缘电缆。
回复
7楼
为什么必须必须采用金属管、金属线槽布线?什么情况下用PVC什么情况下用金属管还真搞不清
回复
8楼
低规要求是金属管,新民规中允许PVC。
回复
9楼
出于防火的需求,吊顶内的缆线穿钢管保护
回复
10楼
吊顶内一般采用穿管或电缆桥架敷设,严禁在吊顶内直接敷设。
回复
11楼
顶5楼!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复