TN系统用3极还是4极开关的问题,今天找到答案了
高级电工
2006年05月19日 16:13:54
只看楼主

今天看《全国民用建筑工程设计技术措施》一书,找到了TN系统用三极还是四极开关的依据第45页,低压配电-4.5.3-16 “为了减少三相回路断零引起的事故,对电气设备及检修人员安全造成的危害,在设有总等电位联结的TN-S或TN-C-S系统中,宜选用三相三极开关”各位还在别的标准里看到有此类依据没?

今天看《全国民用建筑工程设计技术措施》一书,找到了TN系统用三极还是四极开关的依据
第45页,低压配电-4.5.3-16 “为了减少三相回路断零引起的事故,对电气设备及检修人员安全造成的危害,在设有总等电位联结的TN-S或TN-C-S系统中,宜选用三相三极开关”
各位还在别的标准里看到有此类依据没?
高级电工
2006年05月19日 16:23:53
2楼
第45页 -4.53.3-17 三相四极开关的选用:
1)正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关
2)带漏电保护的双电源转换开关应采用四极开关。两个电源开关带漏电保护其下级的电源转换开关应采用四极开关
3)在两种不同接地系统间电源转换开关应采用四极开关
4)TT系统的电源进线开关应采用四极开关
5)IT系统中当有中性线时应采用四极开关
回复
大鼻山
2006年05月19日 17:58:23
3楼
国标依据在《低规》第4小节找。
回复
han2003
2006年05月19日 18:50:50
4楼
这些依据早就有了,多年前的4级开关论证会出了多篇论文,技术措施也是03年就有了。
回复
hongan-ln
2006年05月19日 23:25:34
5楼
非常敬佩楼主孜孜不倦的精神。

但是,书归书,论文归论文,关键问题还是标准。

经过多年来的发展,4极开关可以说已经发展到泛滥的地步,问题的出现屡见不鲜。这说明,问题的解决,并不是如大家想象的那么容易。

你坚持你的看法,但是人家坚持的是标准;你摆的是道理,人家说的是标准;你谈的是财产,人家论以人为本,这是不会谈得拢的。正如4楼所讲,多年来....,问题解决的又如何呢?因此说,这只是讨论不完的话题。

然而,我也确信,总有一天,问题终究会解决,其必要条件就是通过象楼主那样的锲而不舍精神。
回复
高级电工
2006年05月20日 09:14:43
6楼
《低规》内并无确切的说明

另《低规》37页,对三相四线制的解释不得而知,《低规》该出新的了,10年都过去了
回复
byecar
2006年05月20日 10:15:01
7楼
不排除某些设计者在本该用3P的地方用了4P,下好套……如果盘厂不懂去做工作,那就只好按图了。
BS一下
回复
aoldman
2006年05月20日 19:51:01
8楼
应该用3p,开关投切过程中没办法保证三个触头完全同步,4p情况下,如果N先断,ABC先后断,瞬间中性点发生漂移可能会损坏用电设备。不过似乎很多配电箱都用4P,我在操作这些配电箱时总是很担心,断电时先断开下联各开关然后才敢切4P,送电检查下联开关都在断开,然后先送4P,真麻烦。
回复
f97142
2006年05月20日 21:00:54
9楼
谢楼主上传原始资料.正学习中,回去和众工友讨论讨论
回复
hongan-ln
2006年05月20日 23:48:13
10楼


大家再到这里看一看,或许能增加点帮助, http://co.163.com/forum/content/219_182008_3.htm
回复
ttt001
2006年05月21日 09:34:40
11楼
我个人认为回答开关级数不能够回避以下几点:
1、理论上是否绝对必须?还是99%的情况下?
2、多1P开关的经济成本在工程中所应该占有的权重?
3、第4p开关的可靠性和质量是否是考虑范围内?
回复