地下室下的消防\生活水池要不要和主体连在一块
hzj_2004
hzj_2004 Lv.2
2006年05月19日 13:23:36
只看楼主

我这个工程的具体情况: 地面以上15层,标高+1.500M \-1.500M为两层车库,-4.0000为水池底标高,水池面积为6mX26m问:要不要让水池的荷载传到基础上,也就是要不要把基础做在水池下面,还是让水池象做一个独立的盒子一样放在地下室下面,和主体没有任何连接.谢谢,急

我这个工程的具体情况:
地面以上15层,标高+1.500M \-1.500M为两层车库,-4.0000为水池底标高,水池面积为6mX26m
问:要不要让水池的荷载传到基础上,也就是要不要把基础做在水池下面,还是让水池象做一个独立的盒子一样放在地下室下面,和主体没有任何连接.谢谢,急
免费打赏
jjdzxy
2006年05月21日 21:18:15
2楼
我以前这样处理:地下室的消防水池与主体连成一起,地下室下的生活水池不要和主体连在一块.
回复
liqingjing
2008年06月19日 22:22:46
3楼
应该是要和主体结构分开的,这好像是给排水的要求!
回复
llhai7610
2008年07月06日 23:37:17
4楼
规范中写的,和二楼说的一样
回复

相关推荐