对于独立的空调区域,四周的围护结构都是到楼顶的,也就是一个密封的空间,空调回风方式我都是采用天花回风:房间>>>回风口>>>天花上空>>>空调末端设备。简单的说,就是回风口与空调末端设备没有风管连接,两者通过天花上空的空间连接。这样做就可以省掉了回风管和回风箱的成本。 正常的做法,是回风口与空调末端设备通风管连接,这样成本就会提高。 请问:除了成本的因素,这两种做法各有何利弊?
最主要的因素就是省掉回风连接后造成一定的冷量损失(吊顶上空),而且是表冷器更快积尘影响换热效率。
回复
3楼
回复
4楼
如果天花吊顶上部空间比较大的话,不建议采用此种方式
回复
5楼
明白楼主的意思,这种做法我也见过。问题有
1、回风气流组织紊乱,室内空气在进入风盘前先要与天花吊顶内的空气混合一番,这样就造成了冷量损失,如果设计时余量考虑不大的话,有可能会出现冷量不足的现象。举例说明,如果该房间位于顶层,天花板上面就是屋面的话,由于受太阳辐射,夏天吊顶内的空气温度肯定较高,这样的话,回到风机盘管的回风温度也相应升高,于是就会出现制冷效果衰减的现象。
2、时间久了,风盘内积尘会很严重。除非在风盘入口处再加装一个空气过滤网,定期清洗,不过这样很麻烦。
建议正常情况下不要这样做。
回复
6楼
受教了。
回复
7楼
我觉得如果不加风管的话,表冷气回很快积灰尘,送的风也不很卫生,温度下来也会比加风管的慢,
回复
8楼
吊顶内不设回风箱目的1、乙方为了省钱;还便于维修。2、安装风盘的吊顶空间非常小,不用做回风管;要么甲方的施工人员不懂。一般的要求是在大空间的风盘做回风管道,局部吊顶小,空间小的不用做回风管。
回复
9楼
支持!!!不过还有一个目的就是回风口可随便开,想开哪里就开哪里。
回复
10楼
想问一下
一般吊顶空调机组都是后回风吧
有没有侧回风的?
回复