【分析】10KV防爆开关接线腔发生爆炸 ,讨论事故原因
zmzhccq
zmzhccq Lv.3
2011年06月27日 10:49:44
只看楼主

还原一下事故现场,高压开关在喇叭口接入电缆正常运行过3天,之后断路器停掉,电缆带电过程中发生过2次爆炸,接线柱到外壳的电气间隙是100,类似事故出现过一次,请各位讨论一下。

最边上的接线柱.jpg 接线柱烧毁.jpg BC相接线柱.jpg ABC三相.jpg 外观图.jpg还原一下事故现场,高压开关在喇叭口接入电缆正常运行过3天,之后断路器停掉,电缆带电过程中发生过2次爆炸,接线柱到外壳的电气间隙是100,类似事故出现过一次,请各位讨论一下。

外观图.jpg


ABC三相.jpg


BC相接线柱.jpg


接线柱烧毁.jpg


最边上的接线柱.jpg

免费打赏
zzsstaiquanhu
2011年06月30日 17:03:42
22楼
防爆的东西也炸成这样
回复
chensipis
2011年06月30日 20:03:38
23楼
接线夹螺丝太长导致放电
回复
lichenliang12345
2011年06月30日 20:56:11
24楼
我来学习一下