还原一下事故现场,高压开关在喇叭口接入电缆正常运行过3天,之后断路器停掉,电缆带电过程中发生过2次爆炸,接线柱到外壳的电气间隙是100,类似事故出现过一次,请各位讨论一下。
还原一下事故现场,高压开关在喇叭口接入电缆正常运行过3天,之后断路器停掉,电缆带电过程中发生过2次爆炸,接线柱到外壳的电气间隙是100,类似事故出现过一次,请各位讨论一下。
2楼
照片信息量有限,看不出什么东西
回复
3楼
图片和楼主描述都不够清楚,无法判断......
回复
4楼
回复
5楼
电气间隙小了
回复
6楼
发生爆炸,定是骤然产生大量的热量和气体,在这个空腔里边,要产生大量的热量一定是短路,所以我认为是短路产生的。很可能是对地(外壳)的安全距离不够。
回复
7楼
回复
8楼
图片看不出什么,要从安全距离方面查起,看看安全距离是否达到要求。
回复
9楼
注意接线夹螺丝太长尖。你用B带或胶带认真包一下,保你不再有事!
回复
10楼
接线夹螺丝太长导致放电,可能引起短路造成的
回复
11楼
100的电气间隙太小了,如果是10KV的至少是125