1.砌规3.2.5砌体的弹性模量,f是否考虑强度折减2.砌规7.2.3过梁计算高度h----过梁的截面计算高度,取过梁底面以上的墙体高度,但不大于ιn/3;当考虑梁、板传来的荷载时,则按梁、板下的高度采用 是否考虑梁、板传来的荷载时,过梁计算高度为梁、板下的高度
1.砌规3.2.5砌体的弹性模量,f是否考虑强度折减
2.砌规7.2.3过梁计算高度h----过梁的截面计算高度,取过梁底面以上的墙体高度,但不大于ιn/3;当考虑梁、板传来的荷载时,则按梁、板下的高度采用
是否考虑梁、板传来的荷载时,过梁计算高度为梁、板下的高度
2楼
按3.2.3条考虑强度折减系数,弹性模量不需考虑;
回复
3楼
介个真不知道,帮不上忙。纯属路过,打酱油的。希望楼主及早找到方法。
回复
4楼
实际上当大于ln时就不用考虑梁板荷载了,也就是说钢筋砖过梁最大截面高度就是ln。实际工程中已经很难见到,普遍采用钢筋混凝土过梁了。
回复
5楼
砌体的弹性模量,f 不用考虑强度折减
当考虑梁、板传来的荷载时,过梁计算高度为梁、板下的高度,此时,hw<ln,有可能>ln/3,不知道理解的对不,大家一起探讨。
回复
6楼
弹性模量不考虑强度折减
回复
7楼
yibuzhiyao说的也没有错 。有时候也会碰到wxy2003-06说的情况,最近复习30天冲刺的时候,赵老师的题目就直接是Ln/3
谢谢大家热心的解答
回复
8楼
这个还真没注意,楼主提醒的好,等下再回过头认真的看一下这里的内容
回复
9楼
感觉陷进很多啊!不过,这样细致地复习一遍,收获还是很大的!我这两天看到风荷载中的高宽比(也希望大家注意,宽度B不同地方所指不一样),也是发现一定要细心,要琢磨,要讨论,而且可能要看不止一本书!因为书作者毕竟也是个人对规范的理解,有个别错误是难免的。
回复
10楼
f不折减;
当hw>ln/3时,去ln/3,但是如果计算梁板荷载时过梁的计算高度取到梁板底,此时还要判断一下与ln/3的关系。不过,一般不会大于ln/3的
回复
11楼
你好 你说的是那个地方的高宽比 能不能说出来让大家一起探讨探讨,
回复