180平米的采暖面积,三层别墅,光靠壁挂炉的循环泵扬程够吗?这方面该怎么计算?我看了关于水力计算方面资料,都是水力平蘅。对扬程够不够没说明。
180平米的采暖面积,三层别墅,光靠壁挂炉的循环泵扬程够吗?这方面该怎么计算?我看了关于水力计算方面资料,都是水力平蘅。对扬程够不够没说明。
2楼
计算顺序
负荷--流量--阻力(也可以查表)
之后,呵呵就可以选泵了
我的经验:一般预留6层1T两户30KPA就够了
回复
3楼
放宽管径!或者根据最不利管线长度和泵的扬程,算平均比摩阻(含局部阻力),然后根据比摩阻选管径.
回复
4楼
水力计算了,扬程够不够就知道了啊,一般应该是够了。
回复
5楼
做多了就不用想了,这么小的面积,基本上不用加的
回复
6楼
应该不用加的
你把炉子放下边的话可能更加保险一点
回复
7楼
要看壁炉泵扬程,不过应该差不多,阻力很小的