现在是没有零序互感器,而要求是通过保护3CT合成。请问大侠们这是个怎么接线法呢(零序保护图)?谢谢大家了如果有CAD图纸能否发我QQ:276037950
现在是没有零序互感器,而要求是通过保护3CT合成。请问大侠们这是个怎么接线法呢(零序保护图)?
谢谢大家了
如果有CAD图纸能否发我
QQ:276037950
2楼
我也想知道 怎样接呢
回复
3楼
不知道楼主用的是什么保护装置?是微机保护还是传统电磁式继电保护装置?
对于微机保护装置,只需要把三相电流分别接入就可以了,通过微机保护装置自己进行电流合成计算(有些保护装置需要整定零序电流为自产零序)。
回复
4楼
只要接入是并联,方向别整反了就行了
回复
5楼
回复
6楼
zyz8438 发表于 2011-12-19 20:36 不知道楼主用的是什么保护装置?是微机保护还是传统电磁式继电保护装置?对于微机保护装置,只需要把三 …你好,想问问,应该如何接入呢?是不是用三个电流互感器按照三相完全星形接线方式就行了?
回复
7楼
zyz8438 发表于 2011-12-19 20:36 不知道楼主用的是什么保护装置?是微机保护还是传统电磁式继电保护装置?对于微机保护装置,只需要把三 …微机继电保护是如何进行零序电流互感器电流整定的?
回复