三相电机能否用断路器直接启动吗?
janettime
janettime Lv.2
2006年05月19日 09:56:32
来自于断路器
只看楼主

不用热继电器或软启动,而直接用断路器直接启动可以吗?还是看电机功率大小的啊?

不用热继电器或软启动,而直接用断路器直接启动可以吗?
还是看电机功率大小的啊?
免费打赏
halibotede
2006年05月22日 09:24:16
12楼
首先说大容量的必须星三角启动或软起动,因为给电网带来的波动比较大.
小容量的电机我认为也不要用断路器直接启动,因为在控制上断路器要比按钮操作麻烦的多,建议还是用接触器控制吧
回复
wzfff8@co163
2006年05月22日 10:48:56
13楼
如果变压器的容量足够的大,包括低压和高压,不考虑电动机对电网的冲击和干扰,所有的电机都可以用断路器直接启动。
但是,一定要注意的是,绝大多数的大容量电机都不会采用断路器直接启动的方式。第一,瞬间启动时,启动电流是电机额定电流的7倍,要求断路器有很大的启动延时时间,这就要求采用大容量的断路器,成本增加;第二,断路器直接启动,三相电机瞬间启动产生大量的谐波和冲击电流,严重影响供电电网的供电质量,导致其他的用电设备收到影响;第三,电机瞬间启动,对电动机本体的定子和转子也有冲击,长时间频繁启停会导致电机故障的产生。
回复
shmjun911
2006年05月22日 13:05:40
14楼
如果电源容量满足的话可以,但是由于断路器的寿命限制不能频繁操作,一般断路器器的过载电流不能调节,所以不能起到电机的过载保护。对于功率不大,操作不是很频繁的电机可以使用电动机断路器。如施耐德GV2,西门子3VU,正泰NS2等。
回复
janettime
2006年05月22日 13:08:45
15楼
谢谢楼上还有楼下的各位~
回复
yunchao88
2006年05月22日 15:59:49
16楼
其实我们应该把问题的实质搞清楚:斑竹问题是能否用断路器代替接触器.启动器等直接启动电动机的问题。
电源容量影响的是电动机的启动方式(直接启动还是降压等其它方式),而和断路器是否直接可接启动电动机的问题无关。
此问题的规定见《通规》2.5.3条讲的很清楚。
回复
tcchezhong
2006年05月22日 16:12:39
17楼
各位请认真学习规范!
这个问题,其实很容易回答。
终于有人查“通规”了!
回复
janettime
2006年05月22日 16:47:59
18楼
每个人的知识都是有局限的呀~只有网聚人的力量,我们才能知道的更多.
回复
zdd37355
2006年05月22日 18:46:03
19楼
11kw的可以,我用国
回复
xaozuo
2006年05月23日 21:45:30
20楼
zdd37355

嘿嘿嘿~~俺相信 zdd37355是个老实人~~
回复
zhujun_522
2006年05月24日 12:59:40
21楼



有没有电子版的通规传上来大家分享一下啊
回复

相关推荐