有没有人研究过火锅店的排风
alextogo
alextogo Lv.2
2011年06月26日 23:02:55
来自于通风排烟
只看楼主

朋友弄个火锅店,改造工程,所以管径定了,室内增加的风盘也有限,但基本能满足要求,夏季湿负荷如何解决,加个新风换气机,只能60-70%的热效率,能换气但是不能解决湿负荷,还要增加风盘所承担的湿负荷,谁给想个办法.另外,火锅店内应该是正压还是负压呢.

朋友弄个火锅店,改造工程,所以管径定了,室内增加的风盘也有限,但基本能满足要求,夏季湿负荷如何解决,加个新风换气机,只能60-70%的热效率,能换气但是不能解决湿负荷,还要增加风盘所承担的湿负荷,谁给想个办法.
另外,火锅店内应该是正压还是负压呢.
免费打赏
zhaowenliangde
2011年06月27日 16:10:47
2楼
火锅店应该是负压。
回复
linhaipingfeng
2011年06月27日 18:14:39
3楼
有专门除湿的机器卖的。可以买一个。或者你用楼上的办法
回复
翰海星空
2011年06月29日 15:10:14
4楼
来学习了
回复
萍萍好
2011年07月02日 21:12:13
5楼
应该是负压,建议风量余量打大点。毕竟火锅店特殊点。
回复
qiaobing04
2011年07月04日 10:24:35
6楼
如果你朋友的火锅店在商场中的话那必须是负压了并且可以负压大些,商场冷负荷应该是足够的,这样火锅店可以借助店商场的制冷量。
回复
jy938788456
2012年08月15日 09:58:35
7楼
我也想知道火锅店的排风量是如何让计算的,有没有人能帮忙给出方案的
回复
ccy16
2015年01月15日 09:21:04
8楼
火锅店在设在商场内须保持负压,将排风量定为比新风量大20%即可实现。