见附件 厂内共排出三种污水,分为浓液、稀液和淀粉废水。其中浓液污水COD浓度很高,此外还含有较高的硫酸根、氨氮和其他一些污染物。现已采用合适的方法使废水中的SO42-降至可忽略不计的浓度。采用合适方法去除SO42-后,废水水质如下表: Q1(m3/d) COD(mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L) NH4+-N(mg/L) 水温(0C) PH浓液 250 57000 29167 1820 15584 30 3
见附件
厂内共排出三种污水,分为浓液、稀液和淀粉废水。其中浓液污水COD浓度很高,此外还含有较高的硫酸根、氨氮和其他一些污染物。现已采用合适的方法使废水中的SO42-降至可忽略不计的浓度。采用合适方法去除SO42-后,废水水质如下表:
Q1
(m3/d) COD
(mg/L) BOD5
(mg/L) SS
(mg/L) NH4+-N
(mg/L) 水温
(0C) PH
浓液 250 57000 29167 1820 15584 30 3
稀液 1000 7390 2463 554 374 30 8
淀粉废水 750 1000 500 910 30 5
2楼
浓液调pH,混凝沉淀后吹脱,再回调pH,然后与其他废水混合进生化
COD比较高 建议选用UASB、AFB、IC等工艺再加兼氧→曝气池,混合液回流脱氮。
回复
3楼
浓液混凝沉淀加吹脱,然后与稀液混合,上IC、MBBR,COD降到1000以下。
回复
4楼
这个水质关键是处理氨氮。可以和我交流,做过类似水质QQ337601088
回复
5楼
浓液的氨氮居然有一万多,肯定要先去氨氮,比较经济可靠的就是吹脱了,要两级或者三级吹脱,然后再用生化处理脱氮。COD的去除肯定也是要上厌氧(UASB、IC等),然后加兼氧和好氧,最后根据你的排放标准再确定其他工艺吧!
回复
6楼
黑液肯定要进行氨氮处理的~~~可以吹脱也可以加药处理!然后混合后进行厌氧处理,可以使UASB等,这么高的有机物浓度,完全可以后收沼气利用,然后生化处理基本就可以了~~
回复
7楼
这个数据有问题,
淀粉废水 750 1000 500 910
这里面COD不可能比BOD5低,而胡NH3-N有910也不太可能
而且COD只有750,不可能这么低
回复
8楼
我们做了几个淀粉废水,水质不像楼主那样。 最好再核对下数据。我们可以帮助设计IC厌氧反应器,QQ874941228有兴趣联系交流
回复
9楼
如楼上各位所述,先考虑浓液 的氨氮吹脱,最好做个小试,看下吹脱效果如何,然后计算吹脱后的T:N:P 如果营养比例合适,建议对浓液和稀浓液再混合进行厌氧处理,保守设计去除率60%,然后再次混合进MBR, 估计出水能稳定在500以下。
回复
10楼
回复
11楼
回复