反时限过电流,和零序电流保护跟系统中性点接地方式有关系吗?如何选择继电器,以及接线方式。
反时限过电流,和零序电流保护跟系统中性点接地方式有关系吗?如何选择继电器,以及接线方式。
免费打赏
xjh3b
2006年05月23日 20:55:10
2楼
求教
回复
colourcat_3392
2006年05月23日 22:40:46
3楼
反时限是根据短路电流大小来决定跳断快慢的,基本来说和中性点接地方式没有太大关系
零序则不同,直接接地,一相接地短路就直接动作
不接地系统中,一相接地短路则允许工作一段时间,只作用于信号
和接地方式有很大关系
如何选择?我不知道你说的针对什么,不好解答
回复