再来条事故分析题
rslxy792900
2006年05月19日 05:09:02
来自于电站工程
只看楼主

小弟在发电站技术班,前几天生产技术组领导给了我条事故分析题,把我难住了,请各位大虾帮帮忙分析一下。本站两台机组并网发电,由于雷击负荷全甩,发电机DL跳开,35KV高压母线DL拒动,手动跳开35KV DL,指示正常。联系调度:线路所有开关都已跳开。但本厂35KV线路侧电压表仍有指示,功率方向继电器动作。(此时35KV指示灯在断开位)到现场手动跳35KV DL,指示牌指示“断”位,但是电压表仍然还有电压指示。

请各位专家大虾帮忙研究一下,小弟感激万分!!!以上是什么情况,如何处理?
免费打赏
rslxy792900
2006年05月19日 05:12:19
2楼
少了点东西。联系调度后,本站已经用一台机组带了厂电。
回复
wyxsacf
2006年05月19日 08:05:40
3楼
是不是你的35KV线路侧电压表的电压互感器装在断路器的上口,所以你把断路器跳开后对电压表的指示没有影响?
回复
gqf2811
2006年05月19日 09:41:48
4楼
没说清楚,电压表有指示是哪个位置的电压表?母线?还是线路?
回复
whf3618
2007年09月20日 12:36:07
5楼
可能是系统内的其他电源倒送电至你站
回复
lingxuct
2007年09月22日 03:16:34
6楼
能猜到他的意思,手动拉开35KV开关DL,实际是因故障拒动。
回复