请教紧急停电系统EPO做法及强切问题 谢谢
z7777zz
z7777zz Lv.4
2006年05月18日 22:42:32
只看楼主

1。甲方要求: 设置紧急停电系统按钮 当紧急条件下 按下此按钮达到切断进线总电源的目的 请问此系统如何实现?以 及原理 低压380V 前端总开为NS160/160A/3P 断路器2。另外请问 消防信号(就是能使断路器强切和使应急照明电源接触器强起的信号线)报警时,信号线是不是在消防信 号恢复前一直带电(24V)?也就是说在消防信号未复位前 断路器总闸是和不上的? 请讲明白些 多谢

1。甲方要求: 设置紧急停电系统按钮 当紧急条件下 按下此按钮达到切断进线总电源的目的 请问此系统如何实现?以 及原理 低压380V 前端总开为NS160/160A/3P 断路器

2。另外请问 消防信号(就是能使断路器强切和使应急照明电源接触器强起的信号线)报警时,信号线是不是在消防信 号恢复前一直带电(24V)?也就是说在消防信号未复位前 断路器总闸是和不上的?

请讲明白些 多谢
免费打赏
z7777zz
2006年05月19日 22:20:52
2楼
又没人?
回复
z7777zz
2006年05月20日 10:02:07
3楼
回复
z7777zz
2006年05月21日 10:17:44
4楼
没人愿以赐教???
回复
aoldman
2006年05月21日 14:23:35
5楼
将前端总开换成同容量接触器+隔离开关。不过得看消防电源的取电位置,不能断掉消防电源。
回复
z7777zz
2006年05月21日 15:16:37
6楼


你的意思是使用按钮控制接触器线圈,通过长开变常闭来实现切断电源的目的? ?? 这样做安全可靠吗?
回复
aoldman
2006年05月21日 15:20:12
7楼
成熟技术,不过不是“常开变常闭”,变不了。
回复
z7777zz
2006年05月21日 15:58:51
8楼
劳驾能不能给讲清楚点啊 多谢了