大伙看看这样配置的机组设备需要哪些调节设备? 大伙如有更好方案不防讲解一下!
大伙看看这样配置的机组设备需要哪些调节设备? 大伙如有更好方案不防讲解一下!
2楼
你这种方式连接、配置不对;这样2种温度会是一样的,无法控温。也容易抢道。
合理方式冷风机配置有大小和库温度而定;应该添加电磁阀和蒸发 压力调节阀。
如有疑问:请登陆 制冷技术交流VIP
回复
3楼
不知道你进的什么货,你的冷冻库和冷藏库的开门感觉不太合理。控制上可以在每个库里装温度传感器,连接液路控制电磁阀,哪个库温达到要求冷风机就停。
回复
4楼
将就可以用,但不符合制冷要求;也有许多弊端的
回复
5楼
加电磁阀,蒸发压力调节阀,分别控温。系统复杂。而且冷风机也应该适当加大。
回复
6楼
两个库房的管路应该分别装设各自独立控制的电磁阀、膨胀阀
回复
7楼
6#说得很好,另外低温库回汽管加装单向阀!
回复
8楼
期待高手回答
回复