今天一朋友问,变配电房离多层住宅要多少距离?他家房子旁要建变配电房把我问住了变配电房是独立一栋一层小楼四周是住宅他问要保持多少间距?我查了电气相关规范,没什么特别规定不知道规划有没相关规定,是否还要考虑到噪声?我没这相关经验,请指点哪条规范有说明?先谢了

今天一朋友问,变配电房离多层住宅要多少距离?
他家房子旁要建变配电房
把我问住了
变配电房是独立一栋一层小楼
四周是住宅
他问要保持多少间距?
我查了电气相关规范,没什么特别规定
不知道规划有没相关规定,是否还要考虑到噪声?
我没这相关经验,请指点
哪条规范有说明?
先谢了
免费打赏
fhsgao
2011年06月24日 17:56:02
2楼
木有硬性规定吧
我做过负一层作变配电室的
变压器其实噪音一般不大
散热的轴流风机可能会有点噪音
回复
hn572200
2011年06月27日 11:50:42
3楼
现在用地下室做配电房的是主流了
地皮贵啊
回复
zsjeef
2011年06月27日 12:20:07
4楼
再地下室做配电房,地方供电部门通不过丫
回复
混在电气
2011年06月27日 12:22:26
5楼
看《建筑设计防火规范》
回复
doubleheart
2011年06月27日 14:26:26
6楼
6米, 噪音在40分贝下就可以了
回复
99xiong2008
2011年06月27日 15:18:57
7楼
支持楼上的,我记忆当中是5米,最好找到规范!
回复
工夫茶
2011年06月27日 16:25:52
8楼
规范没有要求距离,但要求做屏蔽处理。
回复
工夫茶
2011年06月27日 16:35:04
9楼
民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008
4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙体相隔时,配变电所内应采取屏蔽措施。
回复
weilmeng
2011年06月27日 23:21:54
10楼

学习了
回复
任逍遥
2011年06月28日 14:11:03
11楼
采取屏蔽和降噪措施就可以了,没有硬性规定距离