变配电房离多层住宅要多少距离?
tiger2006
tiger2006 Lv.11
2011年06月24日 17:41:22
只看楼主

今天一朋友问,变配电房离多层住宅要多少距离?他家房子旁要建变配电房把我问住了变配电房是独立一栋一层小楼四周是住宅他问要保持多少间距?我查了电气相关规范,没什么特别规定不知道规划有没相关规定,是否还要考虑到噪声?我没这相关经验,请指点哪条规范有说明?先谢了

今天一朋友问,变配电房离多层住宅要多少距离?
他家房子旁要建变配电房
把我问住了
变配电房是独立一栋一层小楼
四周是住宅
他问要保持多少间距?
我查了电气相关规范,没什么特别规定
不知道规划有没相关规定,是否还要考虑到噪声?
我没这相关经验,请指点
哪条规范有说明?
先谢了
免费打赏
markluan_99
2011年06月28日 16:26:17
12楼
查一下规范就知道了
回复
tiger2006
2011年07月01日 19:30:44
13楼
好的
谢各位的指点
学习了
回复
yeeha21
2012年11月07日 11:18:15
14楼
看《建筑设计防火规范》,民用距离6米
回复
孤影残月
2012年11月07日 11:43:45
15楼
10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。
回复
dangguojingy
2012年11月07日 12:24:06
16楼
不懂。不过觉得应该和变压器电压等级,有无防护措施有关系
回复
zzmxiaocilang
2012年11月07日 12:59:57
17楼
考虑到住宅建筑的特殊性,建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m。因为10/0.4KV变压器外侧(水平方向)20m处的电磁场强度(0.1MHZ~MHZ频谱范围内)一般小于10V/m,处于安全范围内。

出自《住宅建筑电气设计规范》条文说明,只是建议。

[ 本帖最后由 zzmxiaocilang 于 2012-11-7 13:06 编辑 ]
回复
electricity
2012年11月09日 13:57:58
18楼
这个没有接触过。但是很多变电站在 楼里面那种,哪有什么20米啊?
回复
阿米尔汗
2013年11月01日 10:47:45
19楼

10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。
回复
lsz2009
2013年11月01日 14:35:48
20楼
貌似是3米,整体考虑绿化之类的,要大于10米
回复

相关推荐