大家参与(过负荷保护)
colourcat_3392
2006年05月18日 17:17:56
来自于继电保护
只看楼主

我想把各个保护按楼收集一下,大家有有关的知识或者图等,都可以往上贴往上发,只要在这个范围内的!这样有利于大家共同提高,按板块大家可以收藏!可以讨论!!望大家多多支持!斑竹多多支持!!在此谢过!!非相关的勿讨论,谢谢合作!!本楼为过负荷保护

我想把各个保护按楼收集一下,大家有有关的知识或者图等,都可以往上贴往上发,只要在这个范围内的!
这样有利于大家共同提高,按板块大家可以收藏!可以讨论!!望大家多多支持!斑竹多多支持!!
在此谢过!!非相关的勿讨论,谢谢合作!!
本楼为过负荷保护
tgzdb
2006年05月18日 19:59:56
2楼
我不明白过负荷和过电流的区别,是不是一样啊
回复
colourcat_3392
2006年05月18日 20:24:07
3楼

过负荷就是超过设备的额定负荷电流超过额定电流但是比事故电流小得多,所以过负荷继电器都是有一定的延时,并作用于信号
回复
colourcat_3392
2006年05月18日 20:26:25
4楼
过负荷顾名思义就是超过了额定的负荷.

过负荷总的分为电机过负荷和线路过负荷.

一般来说电机过负荷分发电机过负荷和变压器过负荷.

发电机过负荷其实是用电终端负荷增大,也就是用户用电量大过发电机的现有发电量,电压降低,无功功率相对增加,有功功率降低.此时应立即切除一部分负荷.

变压器的过负荷主要有两方面:1.输入变压器的负荷增大 输入负荷增大会使电压升高,有功功率变大,损坏变压器原边绕组 2.用户负荷增大即输出增大,电压降低,随之无功功率增大,从而导致电压进一步降低,形成恶性循环,引起电压崩溃.

线路即输电线路,它的过负荷主要取决于输入负荷,引起电压升高,功率增大,损坏线路

电动机的过负荷并不是由于电的关系引起的,是由于它所带动物体的阻力太大。不属于电力的范围。这种“过负荷”严格的说不是过负荷。
回复
rslxy792900
2006年05月18日 20:48:31
5楼
过负荷是超过了机组或线路的额定符合,一般减少所带的负荷就可以排除问题,过负荷一般只发出信号,断路器不会跳开。而过电流是着中于跳闸,是机组和线路的主要保护之一。其他还有过电压,失磁。
回复
colourcat_3392
2006年05月18日 22:00:14
6楼
变压器过负荷保护起何作用?
答:为防御变压器因过负荷造成异常运行,而装设保护。变压器的过负荷电流,在大多数情况下,都是三相对称的,故过负荷保护只要接入一相电流, 电流继电器来实现,并进过一定的延时作用于信号。选择保护安装在哪一侧时,要考虑它能够反映变压器所有各侧线圈 过负荷情况。
回复
colourcat_3392
2006年05月18日 22:05:49
7楼

恩,是的,作用于信号。并没有什么问题