要不要设火灾自动报警系统?
chenzhenli738
2006年05月18日 17:09:20
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一棟五层办公建筑,分别由单层面积为300平米,950平米,300平米的三个单元组成,单元之间设有连通门,其中950平米的单元设置集中空调。此楼无防烟楼梯间、封闭楼梯间、消防电梯。1.根据《火灾自动报警系统设计规范》3.1.1条规定:建筑高度不超过24m的民用建筑中:设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所为二级保护对象。 此楼设有空气调节系统,应设置火灾报警系统。如果设置,按照规范此楼又没有需设置火灾探测器的部位。

2.另外根据《建筑设计防火规范》第10.3.1~10.3.4条 ,此楼不需要火灾自动报警装置。
到底设不设置火灾自动报警,请帮助分析一下!!
lldmm
2006年05月18日 17:33:36
2楼
办公楼走廊为何种形式?我个人意见不用设。集中空调系统确认是否有新风处理,有,应该设。
回复
chenzhenli738
2006年05月18日 19:38:41
3楼
水上说只要是集中空调,不管是否有新风,都是空气调节系统,都设湿式喷淋。这样的话,建筑要设置封闭楼梯间。不管有没有新风,按照规范,宜设消防控制室,就意味着需要设置火灾自动报警装置。不知这种说法对不对??
回复
lldmm
2006年05月19日 09:04:08
4楼
在哪里见过没有新风可以不设。随着暖通和水走吧,设上。
回复
chenzhenli738
2006年05月19日 09:42:02
5楼
再问一下,这三个单元连体,过道有门连通,如果带空调系统的单元设的话,其他两个不带空调系统的单元设不设?
回复
lldmm
2006年05月19日 10:11:35
6楼
其他两个单元可以不设,建筑要加防火门。办公楼是什么性质的?如果设有比如计算机房,大型阅览,贵重设备等在其他两个单元,也设上比较好。
回复
lldmm
2006年05月19日 10:12:48
7楼
还有,问一下:为什么不都设上集中空调那?一半有,一半没有。
回复
chenzhenli738
2006年05月19日 11:52:57
8楼
甲方想让这个单元比其他两个单元高档一点,就只这个单元设。其他两个单元是派出所之类对外办公的地方,可以不设吧?
《火灾自动报警系统设计规范》3.1.1条规定的为二级保护对象,意思就是只要是空气调节系统就需设置火灾自动报警,为什么《建筑设计防火规范》没有规定,这两个规范不一致,所以引来争议,到底以哪个为准呢,是不是以严格的为准?

如果甲方使用VRV(没有风管,用冷水管加盘管形式)系统,算不算空气调节系统,这样的话,需要设火灾报警吗?
回复
jijinyang1204
2006年05月19日 17:20:37
9楼
应该设
回复
chenzhenli738
2006年05月19日 21:15:46
10楼
能不能说说理由!!!
回复
chenzhenli738
2006年05月20日 11:36:06
11楼
能不能说说理由!!两个规范不一致!!
回复