初学者的疑惑
tfu2006
tfu2006 Lv.3
2006年05月18日 16:57:12
只看楼主

5~6层的住宅要设水泵接合器吗?5层的综合楼要设水泵接合器吗?它们周围120米内有小区消火栓,还要在建筑旁边再按室外消防用水量来设消火栓吗?不看书感觉都会,看了一会,问题就蹦出来了!!谢谢!!!

5~6层的住宅要设水泵接合器吗?
5层的综合楼要设水泵接合器吗?
它们周围120米内有小区消火栓,还要在建筑旁边再按室外消防用水量来设消火栓吗?

不看书感觉都会,看了一会,问题就蹦出来了!!
谢谢!!!
cxh_0722
2006年05月18日 17:04:51
2楼
超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。
所以有消防管网的住宅要设;五层的综合楼不用设;室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,在保护范围内的室外消火栓可计入
回复
ft131421
2006年05月18日 19:17:37
3楼
2楼的回答很是详细!

另补充一点,假如你的5层综合楼设置了自动喷水灭火系统的话,水泵接合器得设置。