6KV高压柜给三相380V电机(1.1KW)供电,实现方法有几种?我想用6/0.38KV的三相电力变压器来实现,选用5KVA的变压器.问了几个厂家,都不生产这种小容量的变压器.大家都来说说看,还可以用什么方法实现?

6KV高压柜给三相380V电机(1.1KW)供电,实现方法有几种?

我想用6/0.38KV的三相电力变压器来实现,选用5KVA的变压器.问了几个厂家,都不生产这种小容量的变压器.
大家都来说说看,还可以用什么方法实现?
免费打赏
hkshaochanggen
2006年05月22日 12:29:19
12楼


定做5KVA的不如用标准的50KVA的,你的什么柜子,为什么会放不下。交流电压的改变,除了变压器,没有其他办法。
回复
lyz_0512
2006年05月23日 21:51:07
13楼
只能用变压器,但5KVA的变压器还真是不好做呢,最小也要50KVA呀,没办法只能把柜子尺寸做大点了.
回复
jk_00
2006年05月23日 22:30:42
14楼


有过同样的经历,变压器厂可以做但由于没有量所以买一台很贵。最后叫互感器厂给做的,因为你对互感器厂说话可以有些力度,用他的互感器麻!
回复
jason_lin
2006年05月23日 23:17:19
15楼
参考所用变的做法。最小的变压器有30kva的,6kv柜子(kyn28-800mm)是可以装下的。用互感器不太可能,互感器的容量不可能做到那么大。互感器能做到150va(常规)已经不错了。