3个电话插座+一个网络插座能否用综合布线做?
cqshed
cqshed Lv.3
2006年05月18日 16:00:30
只看楼主

我在做的工程是一个四层的商场,每层有一百多个商铺,甲方要求每个商铺布置3个电话插座和一个网络插座,请问能否用综合布线做?

我在做的工程是一个四层的商场,每层有一百多个商铺,甲方要求每个商铺布置3个电话插座和一个网络插座,请问能否用综合布线做?
免费打赏
xubo8000
2006年05月19日 08:07:24
2楼
综合布线当然是最好的选择。
回复
zh_yingyu
2006年05月20日 14:28:42
3楼
当然可以,只不过是配线有所区别而已