现在开始准备专业考试,先看中国建筑工业出版社的《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试复习教材》ISBN7=112-06325-6.由于水平有限有以下问题请教大家。(1)第1页,表1.1-1中有提到冬季保温要求和夏季防热要求。请问这两个在建筑措施上有何区别?(2)第128页第6行,利用建筑物内部的非污染空气作为补风。是不是指这间房间的部分负荷由隔壁房间负担,对整个建筑还是一样的。(3)第142页的例题中有一句“由于窗孔1,3进风”。为什么说窗孔3一定是进风?就因为图上是这样画的吗?
现在开始准备专业考试,先看中国建筑工业出版社的《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试复习教材》ISBN7=112-06325-6.由于水平有限有以下问题请教大家。
(1)第1页,表1.1-1中有提到冬季保温要求和夏季防热要求。请问这两个在建筑措施上有何区别?
(2)第128页第6行,利用建筑物内部的非污染空气作为补风。是不是指这间房间的部分负荷由隔壁房间负担,对整个建筑还是一样的。
(3)第142页的例题中有一句“由于窗孔1,3进风”。为什么说窗孔3一定是进风?就因为图上是这样画的吗?
(4)第161页,由公式(2.4-1)得ρv/ρp=(1-ε),下面又说ρv/ρp>10时,粉尘捕集困难,1-ε会大于10吗?
(5)第161页,表2.4-2和表2.4-3是什么意思?没有看懂
2楼
(1)保温就是做采暖,防热就是做空调.
(2)处于节能考虑,相当于空调的回风.
(3)这是通风计算,中和面以下是进风,以上是排风.
(5)一个是室内散尘设备粉尘(室内除尘要考虑),一个是锅炉排除烟尘(室外除尘环保考虑)
由于时间关系先把能答传出.
回复
3楼
很高兴lufengying回答了我的问题,但对于您的回答我并不十分满意
(1)我有答案了,这张表出自《民用建筑热工设计规范》GB50176-93,对于我的问题可详见第3章的一二三节。lufengying的回答肯定是错的。
(2)这个问题是关于全面通风的,应该和空调回风没有关系。我觉得应该是和厨房从餐厅进风差不多吧?
(3)在不考虑风压的情况下,中和面以下是进风,以上是排风。但是本题要考虑风压,就有可能风从窗孔1进,从窗孔3出,形成穿堂风。所以我问为何窗孔3一定是进风。
(5)我没看懂的是表中粉尘质量粒径分布下面的这些百分比和相对印的数字是什么意思?
回复
4楼
为什么没人回答了?是因为时间还太早吗?是不是很多人还没有开始准备今年的考试
回复