消防警铃和手动报警按钮是放在消火栓位置吗?
dw1919_0
dw1919_0 Lv.5
2006年05月18日 15:50:05
来自于防雷减灾
只看楼主

还是可以分开设置,感觉现在的消火栓处都有警铃和手报按纽?????????

还是可以分开设置,感觉现在的消火栓处都有警铃和手报按纽?????????
免费打赏
mmhwe
2006年05月18日 16:12:13
2楼
没有必要放在消火栓位置,应尽量放在一个防火分区逃生通道的出口处,其实就是让人们在逃生的时候顺便按一下,警铃则可以提示并引导人们从此逃命,至于常见和消火栓出现在同一位置,可能是不谋而合吧。
回复
lldmm
2006年05月18日 16:22:48
3楼
楼上说的对,消火栓的布置是不是也遵循这个原则?不懂水。
回复
timebotay
2006年05月23日 22:54:03
4楼
回复
zn28
2006年05月24日 13:06:32
5楼
放在一起,估计是一种偷懒的做法.因为手动按钮放在消火栓位置,基本上都能满足规范上对手动报警按钮布置的要求,电话插孔通常也布置在手动按钮或消火栓按钮位置,这样放在一起画图就方便了.
呵..

我个人做法是在出口附件放手动按钮,在考虑一下规范要求的30m要求,再放几个按钮..原则上也是在消火栓位置.但是不会在每个消火栓位置都放!

警铃如做了消防广播,我只在出口位置放警铃
回复
maomaolss
2006年05月24日 14:12:28
6楼
这两个东西放在消火栓位置处,肯定可以满足电气规范,是一种比较方便的方法。
回复
mmhwe
2006年05月24日 15:23:27
7楼

不一定哦
回复
dw1919_0
2006年05月24日 17:52:30
8楼
我也觉得不一定
回复
szq99
2006年05月24日 19:23:12
9楼
不一定哈
回复
加肥猫
2006年05月25日 12:35:40
10楼
消防警铃和手动报警按钮放在消火栓位置是巧合,消火栓一般半径要求25米,手动报警30米,很容易大家布在一起,正常现象
回复
cock103
2006年05月26日 20:01:00
11楼
支持(0)][引用] 2006-05-24 13:06:32.0第5楼放在一起,估计是一种偷懒的做法.因为手动按钮放在消火栓位置,基本上都能满足规范上对手动报警按钮布置的要求,电话插孔通常也布置在手动按钮或消火栓按钮位置,这样放在一起画图就方便了.
呵..

我个人做法是在出口附件放手动按钮,在考虑一下规范要求的30m要求,再放几个按钮..原则上也是在消火栓位置.但是不会在每个消火栓位置都放!

警铃如做了消防广播,我只在出口位置放警铃
同意这样做!
回复