钢结构厂房需要做防火分区,用加气混凝土砌块砌筑防火墙,墙长48米,高12米,这个怎么墙怎么设计啊,用什么构造措施?
钢结构厂房需要做防火分区,用加气混凝土砌块砌筑防火墙,墙长48米,高12米,这个怎么墙怎么设计啊,用什么构造措施?
2楼
地梁 加构造柱吧
回复
3楼
我太菜了,给说的详细点,地梁用和独立基础连吗,构造柱是直接到顶吗,顶板必须和屋面檩条或其他屋架连接吗,这样影响刚结构的受力不
回复
4楼
地梁加构造柱应该无法解决12米高隔墙的问题吧,要满足高厚比要求,做砌体不做很厚是很难满足要求的,但建设方一般不允许做太厚。建议改用耐火极限达到3小时的轻质内隔墙。
一家之言,仅供参考
回复
5楼
言之有理,做建筑设计的同事找不到耐火极限达到3小时的轻质隔墙,哪位给推荐一下?
回复
6楼
比较同意你的观点。
回复
7楼
风荷载很大哦
回复