请教:我要做地埋管(室内),选用的是镀锌钢管,控制线和电源线均有,具体做法如何?埋地深度多少?管之间如何连接?是否还需要作防腐处理呢?

请教:我要做地埋管(室内),选用的是镀锌钢管,控制线和电源线均有,具体做法如何?
埋地深度多少?管之间如何连接?是否还需要作防腐处理呢?
免费打赏
mmhwe
2006年05月18日 15:53:56
2楼
具体做法见规范和图集-金属管布线;室内埋地深度综合考虑,不影响结构、安全、利于施工;管之间采用丝扣连接;镀锌钢管就不用作防腐了(除非有锌层破损),但最好是用热镀锌。
回复
mmhwe
2006年05月19日 17:42:24
3楼

怎么不行
回复
piaomeng-618
2006年05月20日 13:27:00
4楼
那地埋深度多少呀?有这方面的规范吗?我埋地200-300mm深可以吗?
回复
mmhwe
2006年05月20日 15:41:23
5楼
我还没有查到相应的规范,无特殊情况可以,注意你的基础结构,不要在基础梁内穿来穿去,再考虑一下其它管线,总之这个问题应该结合工程实际确定,没有固定的数。
回复
piaomeng-618
2006年05月22日 09:47:52
6楼
谢谢楼上的回答!