最近一个电厂的项目是生活区的配电柜,甲方要求配零序保护,上网查了一下还是不明白,请问零序保护和漏电保护的区别是什么,什么时候用零序保护,什么时候用漏电保护,它们怎么整定各自的电流?

最近一个电厂的项目是生活区的配电柜,甲方要求配零序保护,上网查了一下还是不明白,请问零序保护和漏电保护的区别是什么,什么时候用零序保护,什么时候用漏电保护,它们怎么整定各自的电流?
免费打赏
woheni2010
2011年06月23日 21:39:28
2楼
零序就是不平衡电流 中性线的吧 好像是
回复
yaoguizhong213
2011年06月23日 22:06:40
3楼
漏电保护一般用在小负荷处,零序用在相对大的电源处。原理都一样,零序保护可以有零序电压保护。
回复
lingxuct
2011年06月24日 10:29:11
4楼
漏电保护是末端设备对地绝缘损坏时的保护,采用剩余电流原理动作。

低压零序保护是防止变压器低压侧进线断路器对单相短路保护灵敏度不够,在变压器中性(点)线电流过大时动作的保护。
回复
lingxuct
2011年06月24日 10:32:47
5楼
末端(小)设备的漏电保护动作电流一般是≤30mA。

防止变压器单相电流过大的低压零序保护,动作电流一般不大于2/3额定电流。
回复
markluan_99
2011年06月24日 11:13:53
6楼
区管真历害,太有知识了。
回复
zjc2011
2011年07月04日 10:22:21
7楼
涨知识
回复
userofwangyi
2017年01月23日 12:25:51
8楼
学习了,非常感谢。
回复
悠哉悠哉悠哉
2017年01月23日 21:26:33
9楼
路过,学习一下。
回复
一曲折扇情
2017年01月24日 09:18:34
10楼
ccc___ 发表于 2011-6-24 10:32 末端(小)设备的漏电保护动作电流一般是≤30mA。防止变压器单相电流过大的低压零序保护,动作电流一般不 …说得挺好的。。。
回复
烈酒灼喉
2017年01月24日 12:01:00
11楼
零序和漏电的主要区别:
1、零序根据基尔霍夫定律得到:Ia+Ib+Ic=Io 接法是将三相电缆用一个互感器或者只在零线上用一个互感器。
作用:只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰。
2、而漏电(其实按照IEC说法应该叫剩余电流)也根据基尔霍夫定律得到:Ia+Ib+Ic+In =0 接法是将三相电缆和零线共用一个互感器。作用:主要用于保护人身安全。(防止设备绝缘问题导致带电或防止触电现象的发生)

像你这种情况甲方配零序保护主要是为了反应单相接地故障。计算值一般为额定电流的70%-80%,一般在变压器的进出线柜用零序保护。当然,继电保护是要满足它的可靠性,选择性,灵敏性和速动性的。