请教一下,工厂雨水斗选用虹吸雨水斗的画,如何选择型号呢?雨水流量100L/s
请教一下,工厂雨水斗选用虹吸雨水斗的画,如何选择型号呢?雨水流量100L/s
2楼
有没有谁做过啊,是工厂厂房屋面雨水,谢谢
回复
3楼
做过一个厂房,用的雨水斗是87改进型,雨水立管沿外墙内侧立柱设置埋地接出。
也想采用虹吸排水系统,但造价很高,甲方不同意!
对于大型厂房,雨水系统的选择要根据屋顶的形式,如果是一垮的拱形,那最简单,只在两侧设置雨水斗和立管.如果是屋顶为多拱\当中有天沟就比较麻烦,最好采用虹吸系统.采用虹吸系统最好找一专业厂家帮助设计画图.
[
本帖最后由 xupeng 于 2011-6-23 17:12 编辑 ]
回复
4楼
工业厂房的重现期一般是选多少年啊,重配机械厂,厂房174m*36m,一般建筑师2-5年,不知道这种选多少年?
回复
5楼
回复
6楼
100L应该是整条天沟的水量吗,一般根据天沟的长度及天沟的大小\屋面的高度综合进行布置选择,要专业厂家才能完成.最好的话一一条天沟两套系统,钢结构雨水斗尾管尺寸不小于1米高
回复