张工版<历年试题与解析〉很多答案错的。(西风有回贴)
wenhao
wenhao Lv.7
2011年06月23日 15:13:19
只看楼主

如2009年第一天下午48题:48.在循环冷却水系统改造中,仅对机械通风逆流式冷却塔填料进行更换,若更换前后的填料类型不同,下列哪几项冷却工艺参数会发生变化?书本答案[BC].(A)淋水密度 (B)汽水比 (C) 冷却塔特性数N’ (D)冷却数选项A,也是对的。Bxv=A*g(m次方)q(n次方) q 即为淋水密度,g 空气流量密度 Bxv 与填料有关的系数。A, m, n为常数。Bxv=A*g(m次方)q(n次方) Bxv在变,汽水比在变,g在变,q(淋水密度)肯定在变。所以A也是正确答案。

如2009年第一天下午48题:
48.在循环冷却水系统改造中,仅对机械通风逆流式冷却塔填料进行更换,若更换前后的填料类型不同,下列哪几项冷却工艺参数会发生变化?书本答案[BC].
(A)淋水密度 (B)汽水比 (C) 冷却塔特性数N’ (D)冷却数

选项A,也是对的。Bxv=A*g(m次方)q(n次方)

q 即为淋水密度,g 空气流量密度 Bxv 与填料有关的系数。A, m, n为常数。

Bxv=A*g(m次方)q(n次方) Bxv在变,汽水比在变,g在变,q(淋水密度)肯定在变。所以A也是正确答案。

[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2011-6-24 09:07 编辑 ]
zrw_hunter
2011年06月23日 19:09:53
2楼


回复主贴,有错已经说过了,1000%有的。但是你一个题目就证明很多错的,是不是有点不严谨呢?
当然了,错的题目肯定也不止一个,随后再来界定是不是“很多”是不是更科学一些??

再说,你理解的就肯定是对的嘛???淋水密度,是不是水量除以面积???气水比在变,就一定是水量也在变吗?填料如变疏散了,或比表面积大了,过气通畅了,阻力小了,气量自然大了,水量是任务,浇下来的,当不变。一个变一个不变,气水比会不会变?你注意题目的意思是仅仅更换填料的类型了没有?
请翻开大教P497,倒数第十二行,或秘书二版教材P276,淋水密度q=Q流量/Fm
你分析一下只更换填料,这个q变化不变化呢?

错的题目,我们肯定有,而且绝对不止个把。但是前提是彼此先思考深刻了,再交流一下,以决定错对,是不是??
你不负责任地因为自己的不清楚的一个题目,就张口“这本书很多错的”,是不是有点太草率?

我不敢肯定现在的理解是正确的,但是,这张口就来的话还是慎重一些好。
有疑义,先讨论,讨论出正确的了,证明我们错了,就承认,然后自然又学到了一招。…… 到那时候再说不更好?到那时会感谢你的。发自内心。









.

[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2011-6-24 23:18 编辑 ]
回复
gps_lxb
2011年06月23日 21:15:00
3楼
西风说的对

[ 本帖最后由 gps_lxb 于 2011-7-27 08:52 编辑 ]
回复
zrw_hunter
2011年06月23日 23:00:34
4楼
A*B=C,
C变,B变,就可以推出A肯定变?这也太……费解了~
回复
halfjin
2011年06月24日 09:24:48
5楼
三版教材P342页,淋水密度q=冷却水量Q/淋水面积Fm,题目说“若更换前后的填料类型不同”,那冷却水量、淋水面积应该没变吧,所以淋水密度q没变。
不考虑题目本身,单从你说的Bxv=A*g(m次方)q(n次方)来说, Bxv在变,汽水比在变,g在变,等式两边各有一个数字在变,那q(淋水密度)为什么肯定在变?
标题还这么夸张,很多题目错的。。。还只举了一个例子,结果还是自己弄错了。。。。
回复
zrw_hunter
2011年06月24日 09:59:21
6楼
注意Fm,它是指有效面积。因为塔体截面是不均匀的,所以这个面积对应哪儿要弄明白。
参阅大教P500,它实际上是填料层中间位置对应的冷却塔的截面积。。。顺便对那个He有效高度看一下指什么。

[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2011-6-24 18:09 编辑 ]
回复
lengque123
2011年06月27日 10:59:36
7楼
秘书版第341页原文:“Bxy反映了填料的散热能力。Bxy与冷却水量、风量、水温和大气条件有关。”
就是说,填料不同,Bxy不同,水量不同!
根据2楼““zrw_hunter(西风愆阳)”他的说法, 淋水密度q=Q流量/Fm 及6楼”zrw_hunter(西风愆阳)” 的说法,Fm“ 是填料层中间位置对应的冷却塔的截面积“ , 冷却塔的截面积Fm是不变的了。
q=Q/Fm 水量在变化了,Fm不变,淋水密度q肯定变化了。
选项A,也是对的。
楼主没错的。
回复
lengque123
2011年06月27日 11:32:25
8楼
大家还可以问下生产厂家。
回复
zrw_hunter
2011年06月27日 12:24:37
9楼



水量是任务,冷却塔是完成任务的工具,现在工具需要维修,类似这样而已。
这题目明显的意思是需要冷却的水量这个任务是不变的。而把工具改造改造而已。
“填料不同,Bxy不同,水量不同!” 明显颠倒了因果关系……与逻辑关系……
另外,还有一个相关概念就是“能力”的问题,更换填料后,冷却能力是提高了的。冷却塔的本事更大了。
生产厂家都不用打电话,肯定告诉你的是类似“效果大大提高,可以处理更多的水……”之类的。

我个人认为这个题目没有必要再争论下去了。
……时间就是一切……

另外,有些东西,先放下一段时间,是最好的方式。

所谓陈酒甘醇,老马识途………, 古人也有言:茕茕白兔,东走西顾。衣不如新,人不如故。

另外,本人原籍北方,脾性有较为火爆的一面,也不大喜欢拖泥带水,但心地不坏,甚至可能还在平均水平之上。








.

[ 本帖最后由 zrw_hunter 于 2011-6-27 13:51 编辑 ]
回复