【请教】有一个供暖改造的项目 想请高手给指点指点!
dawenqing
dawenqing Lv.4
2011年06月23日 11:23:05
来自于采暖供热
只看楼主

各位大虾!我手里计划一个供暖改造的项目,内容主要包括地埋供会水管道的更新、换热器的更新工作;自身不是很专业,想请大家给出出主意!!!情况说明:1、采暖区域为办公楼及宿舍楼;采暖面积约为3880m2,房间高度为2.6m; 2、使用的换热器为立式壳管式,换热方式(蒸汽——水)形式,蒸汽来源为 市政供应干蒸汽,末端散热器为 高频焊 翅片管散热器 3、系统水为自来水,设备已经使用十余年且无过滤排污设备;

各位大虾!我手里计划一个供暖改造的项目,内容主要包括地埋供会水管道的更新、换热器的更新工作;自身不是很专业,想请大家给出出主意!!!
情况说明:1、采暖区域为办公楼及宿舍楼;采暖面积约为3880m2,房间高度为2.6m;
2、使用的换热器为立式壳管式,换热方式(蒸汽——水)形式,蒸汽来源为 市政供应干蒸汽,末端散热器为 高频焊 翅片管散热器
3、系统水为自来水,设备已经使用十余年且无过滤排污设备;
4、分水包工作压力0.4MP,回水包工作压力0.2MP,供回水温度为60度和55度。
我的想法是在节省费用提高换热效率为目的的情况下,选用(蒸汽——水)板式换热器+自动控制+更新地埋预制保温无缝钢管+手动排污装置;取单位面积的热负荷为70W,所以总负荷为Q=70*3880m2=271.6kw。
问题: 1、板换的选型可以单纯依靠采暖符合来估算吗?(具体怎么算?)
2、市面上的板式换热器种类繁多,规格型号杂乱,那种的性价比高,压降小,换热效率好呢?
3、手动排污装置如何选用?简单的Y型过滤器可以吗?
4、因为是闭式循环,有必要使用软化水吗?
5、施工时的注意事项有哪些?
请大家指教!
免费打赏
ifamen
2011年06月28日 20:40:32
22楼
回复
lijianyi2008
2011年06月29日 12:46:39
23楼
个人觉得第一个:是使用十年的系统了,散热器准备换不?不准备换就要进行化学清洗了!!~~也就是水处理除锈,除垢。然后在设计系统管路,改造。
第二个:关于节能的问题,进行了上面的水处理才能节能的。可以采用你的想法。。
回复
翰海星空
2011年06月29日 14:36:23
24楼
又来学习了哦
回复
dawenqing
2011年06月30日 09:56:35
25楼
回复24楼:
我不准备换散热器,那么水处理药洗你觉得整个系统的洗还是单独散热器的洗合算
回复
skygirl368
2011年06月30日 14:54:39
26楼
换热器的选型最好能咨询下厂家,一般都是要放余量的。
回复
ljm-007
2011年07月01日 08:48:37
27楼
埃克森其实就是艾克森,是个国产牌子,没什么好的,有人传言是国产上海某个水泵厂家的老板干的,就是国产的,没什么好的,板换最好的就是阿法拉伐。
回复
xqyao11
2011年07月03日 11:33:04
28楼
新手学习!!!!
回复

相关推荐

APP内打开