药厂制剂室暖通平面图
wjjjbsongzhiming
2006年05月18日 02:00:41
只看楼主

图纸简介: 药厂制剂室暖通平面图,该车间是固体制剂与此口服液制剂,洁净暖通分三个系统、平面布置图、回、排风管平面布置图、灯具平面布置图、风口平面布置图、送风管平面布置图. 附件名:2006521146558306204.zip 文件大小:769K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

药厂制剂室暖通平面图,该车间是固体制剂与此口服液制剂,洁净暖通分三个系统、平面布置图、回、排风管平面布置图、灯具平面布置图、风口平面布置图、送风管平面布置图.



附件名:2006521146558306204.zip

文件大小:769K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
vincent_nk
2006年05月19日 09:37:30
2楼
图纸整体比较清晰,如果加上设计说明,人物流,系统图就更好了。简单说几句
1.机组的风量分别为15000和16000,主风管的管径为1000x500。风管风速达到8.3和8.9,过高了。且风管没有加消音器,机组在同层,噪声很难控制。
2.图纸平面图上只有二更没有一更,什么原因?
3.风口布置图上建议表示出尺寸标注。
回复
wangyanhong1003
2007年09月02日 16:05:50
3楼
下来看看,我也是做净化的,互相学习学习,先支持一下!
回复
plantar
2009年04月19日 14:25:42
4楼
楼主图纸较为粗糙,不过赞一下。
回复
plantar
2009年04月19日 14:25:54
5楼
献花感谢
:call: