【求助】高低压开关柜的最低储存温度是多少?
jack_dandan
2011年06月23日 10:07:57
只看楼主

变电所建成封闭,变频较多,发热量大,暖通空调主要用于制冷,所以制热能力很小。但现在设备到货不能送电运行,需要越冬。北方,冬季最低气温零下三四十度!!!向大家请教高低压开关柜的最低储存温度?注意是储存温度 ,先谢谢啦!

变电所建成封闭,变频较多,发热量大,暖通空调主要用于制冷,所以制热能力很小。

但现在设备到货不能送电运行,需要越冬。北方,冬季最低气温零下三四十度!!!

向大家请教高低压开关柜的最低储存温度? 注意是储存温度 ,先谢谢啦!
免费打赏
yikedaocao
2011年06月28日 10:49:23
12楼
-25
回复
boeing_s
2011年06月28日 10:53:30
13楼
已经安装好了不送电,所有设备都不会发热,很容易受潮锈蚀
要装一些临时的祛湿设备
回复
huang.zs
2011年06月28日 15:38:41
14楼
要有防潮防寒措施
回复
co-123321
2011年06月29日 12:34:13
15楼
北方,冬季最低气温零下三四十度 的天气

设备里面的辅类,有没有用耐寒的,如电线;如有就不怕,否则就得保温;不然电线外皮会裂开;锡在零下四十度还会自动剥落
回复
qq308552452
2011年06月29日 13:05:54
16楼
因在南方,还真不知道锡在零下三四十度会脱落,长见识了。
回复
yaoguizhong213
2011年06月29日 13:35:16
17楼
一般电气设备要求在0度以上运行,防止设备表面结露。对于北方严寒天气,设计时一般在柜子内装电加热装置。功率根据当地温度和柜子散热情况、大小尺寸决定。
回复
lichenliang12345
2011年06月30日 19:54:42
18楼
我来学习一下 呵呵 南北方应该有差异吧 冬夏季的要求也因该不一样吧
回复
jack_dandan
2014年01月12日 15:27:09
19楼
学到很多,:)
回复
electricity
2023年11月24日 11:50:34
20楼

电气设备的使用环境温度:40℃到-15℃,以外的要提出然后加措施。